EPLAN Electric P8 : Kontaktspiegel für externe Schütze
Alex 82 am 12.07.2017 um 07:41 Uhr (1)
Moin,ich würde das so wie Robroy55 machen.Zu einer ordentlichen Dokumentation gehören auch Informationen zu diesen Artikel, sie sind in deinem Schaltschrank verbaut.Später weiß keiner mehr, wieso diese Artikel nicht in der Stückliste stehen und bei einem Servicefall bist du dankbar, dass du alles aufgelistet hast.------------------MfGAlex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Übersetzung von Auswertungen
Alex 82 am 06.01.2011 um 18:13 Uhr (0)
Es ist doch alles so einfach.Die Texte werden automatisch Übersetzt, man (ich) muss halt nur richtig schauen.In 2.0.5 wurde eine Änderung eingeführt,Texte in den Navigatoren und in der Symbolauswahl werden in der Quellsprache angezeigt.Das heißt, es wurden alle Texte richtig Übersetzt, nur werden Sie in der Quellsprache (Deutsch) angezeigt.Aber Danke, das ihr den Fehler mit mir gesucht habt. ------------------Alex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : USER.PartSelectionGui Fehlermeldung
Alex 82 am 05.09.2016 um 11:35 Uhr (1)
Ich antworte mal selber auf meinen Beitrag.Eine Lösung ist mir gerade eingefallen.Ich habe meine Benutzereinstellungen exportiert und bei ihm importiert.Jetzt geht wieder alles.Vorher aber den aktuellen Arbeitsbereich speichern, sonst muss der User wieder alles selber herstellen.------------------MfGAlex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : kopiern und einfügen
Alex 82 am 24.11.2025 um 07:47 Uhr (1)
Moin,wir haben hier ein ähnliches Problem, bei einem unser User.Er kann aber überhaupt nicht mehr kopieren, da die Verlinkung zu seinem TMP Verzeichnis nicht mehr da ist.Bekommst du eine Fehlermeldung?Habt ihr gerade eine neue Version installiert?Was passiert, wenn ein anderer User sich an deinem PC anmeldet, kann er noch kopieren?Ich kann nämlich auf der Maschine alles machen, gleich Installation.In der 2025 Version, kann er nämlich noch alles machen?Werde Heute die 2026 nochmal neue installieren und werd ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : alle artikel ins projekt
Alex 82 am 29.05.2013 um 14:15 Uhr (0)
und dann alles von rechts (Artikeldatenbank) nach links (Projekt) kopieren------------------MfGAlex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikel - Eingelagerte Eigenschaften löschen
Alex 82 am 05.08.2016 um 12:51 Uhr (1)
das habe ich schon alles geprüft, und auch ausgeführt,weder aktualisieren noch vervollständigen, bringt mir die Information wieder ins Projekt.In der Datenbank sind sie ja vorhanden.------------------MfGAlex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Symbol: Funktionsdefinition ändern
Alex 82 am 08.10.2012 um 10:26 Uhr (0)
hi.Dienstprogramme - Stammdaten - Symbolbibliothek - Funktionsdefinitionszuordnung.Dann die entsprechende Bibliothek auswählen.Das Symbol suchen, und dann die [...] Taste drücken.neue Funktion auswählen.Anschließend, noch die Stammdaten im Projekt abgleichen.Das müsst dann alles gewesen sein------------------MfGAlex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenleisten machen Mist
Alex 82 am 18.05.2015 um 06:55 Uhr (1)
Zitat:Mann sollte erst bearbeiten (verschieben oder sortieren) dann Artikel hinterlegen.Ist das nicht ziemlich kompliziert so herum?Wenn man die Klemme direkt aus dem Artikelnavigator platziert, sind alle Informationen, bezüglich der Größe, Art, etc schon richtig.Es muss dann nur noch nummeriert und sortiert werden.Dann ist das alles sauber.------------------MfGAlex
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 Lampe.ema.txt |
EPLAN Electric P8 : Herausforderung
Alex 82 am 31.08.2015 um 15:26 Uhr (1)
Hi,du könntest auch über eine Wertsatzmakro nachdenken.Aber auch hier müssten alle Artikel in deine Datenbank hinterlegt sein.Beim Platzieren die Farbe abfragen und dann ist alles umgestellt und fertig.Habe mal schnell eins gebastelt.------------------MfGAlex[Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 31. Aug. 2015 editiert.][Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 31. Aug. 2015 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenleisten machen Mist
Alex 82 am 18.05.2015 um 07:13 Uhr (1)
HI,bei Mehrstockklemmen muss man vorsichtig sein.Wir benutzen z.b. Doppelstockklemmenn + PE, wenn dort auf irgendeiner Seite, die Klemme nicht richtig platziert wurde, kommt der Rest durcheinander.Wenn ich es richtig deute, hast du Doppelstockklemmen.Es könnte also sein, das an irgendeiner Stelle im Plan, nicht der komplette Artikel platziert wurde oder nur ein Teil dieser Klemme kopiert wurde und somit alles durcheinander kommt.Aber das müsste ich mir auch im Projekt ansehen.Wenn es nicht zuviel Klemmen s ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Klemmenleisten machen Mist
Alex 82 am 18.05.2015 um 07:44 Uhr (1)
wenn ich das richtig sehe, hast du Mehrstockklemmen, da kann man nicht einfach mal nur eine Klemme "entführen", es müssen alle in diesem Artikel dazugehörigen Funktionen mitgenommen werdenhier mal meine Vorgehensweise, 1. Artikel in Navigator anwählen 2. auf der Schaltplanseite platzieren, dort wo diese Klemme benötigt wird hier muss nur auf das richtige "BMK" geachtet werden, die Klemmenbezeichnung lass ich später von Eplan machen3. wenn du mit deinem Schaltplan fertig bist, Klemmleiste im Klemmleistenna ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |